插接式母線槽的插接過程及操作情況
點擊次數:1168 發布日期:2021-08-23
插接式母線槽內的電子元件由用戶選擇不同品牌產品規格,插接式母線槽內有斷路器、熔斷器、刀熔開關等三種保護措施,另外為了避免插入母線的時候錯相,插接箱都帶有定位設計,可以避免錯相。插接式母線槽的饋電口,就是用來插接插接箱使用的,插接式母線槽可以輸出電流60A-630A,插接式母線槽在插接的過程中,先插入的是pe端,拔出正好相反。
插接式母線槽在母線槽供電過程中,再有供電設備需要電源的位置,可以留著插接口,通過插入插接箱,就可以把電源從插接箱內引出到用電設備端;插接式母線槽在母線槽上可以安裝多個插接箱,母線在到達現場后,檢查母線的外觀,要表面平整,沒有裂紋、折皺、變形和扭曲;安裝母線用的螺栓緊固件都是鍍鋅制品,出廠合格證及有關母線產品材料要齊全。
母線在制作前,先將母線放在一塊平直的厚鋼板上,將母線矯正平直,切斷的母線將斷面用砂紙打平;插接式母線槽的搭接尺寸依據規程規定,用鉆頭打眼制作;母線加工完畢后刷相色漆,但有些個別情況就不能刷相色漆,母線的螺栓連接及支持連接處、母線與電器的連接處以及距所有連接處10mm以內的地方;母線接頭處需要用砂紙打磨平,去掉氧化層,搪錫后涂上電力復合脂,并保護好等待安裝。
任何一個樓面需要切斷電源,插接式母線槽無須斷電,只要在空載的情況下,取下母線槽的插接箱即可,但要切斷預制分支電纜的分支電源,在帶電的情況下操作是很危險的。普通電纜的絕緣層和外皮會燃燒,阻燃電纜在火焰下也會燃燒,只有在火焰離開后才不燃燒,耐火電纜不會燃燒,只有消防等不準停電的電源才用耐火電纜,插接式母線槽就是它利用插接的方式把主干線的電源分接到支線去。
上一篇: 母線槽連接元件設計要求
下一篇: 密集型母線槽安裝后正確的接地方式